发表于 2012-5-14 21:45:30
|
显示全部楼层
2000那个图到底是什么系统,要看电源串接阻抗大小,若阻抗很大,偏向于IT系统,阻抗很小,偏向于TN系统。
北美地区部分中、高压系统都是三相四线制,有中性线,系统中性点接地也有低阻抗和高阻抗之分,理论分析是非常成熟的,主要是与保护的配合问题,2000就跟那种情况类似。用于低压系统,在异地多电源系统中见过,就是低压系统有两个以上电源,电源间相距几百米,有点输变电系统联网运行的意味。
现在研究微电网的,也有讨论这种接地型式的。其电源接地阻抗甚至是可变的,根据电网运行情况智能化调节。但在用户网中采用这种技术,运行要求太高,不太现实。 |
|