据个人观察,本坛中
东海龙王,所有的帖子,均没有任何阅读价值,不执行规范是他的法宝,雷规问题多不执行,民规烂不执行,国家标准烂不执行,他特别喜欢执行地方规定。
地方有什么专家啊,但凡是个专家,都懂得,规范有冲突,以国家规范为准,任何行标与地方标准不得与国家规范相冲突。
本坛曾经有些年轻人,提出过深刻些的问题,这些人不知为什么,慢慢不见的踪影,这种现象很值得深思。
入门者兄屡屡提出很好的问题,但是,入门者学识早超越众人之上了。
先把1楼的问题说个清楚,思路是不完全正确。并且也没有体现到技术层面上来。
可以看看施耐德的东西,上面介绍的很详细。
限流断路器,为什么要规定15KA峰值限制?不一定全部是15KA,20KA的也有。
比如200A断路器,10倍瞬动,2000A。由于线路存在闪变与波动,限流对闪变与波动是敏感的,几乎一发生就能感知,如果对于线路中所有的闪变与波动都执行跳闸操作,显然,供电的可靠性大大降低。
断路器制造技术中,必须允许线路存在一定峰值的闪变与波动,必须设置一个动作的门槛。 |
|