楼主: han2003

[规范条文] 今天得到的贺湘琨老师的一些规范的解释

 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-24 11:35:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-24 11:38:47 | 显示全部楼层
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃
发表于 2012-4-24 16:47:14 | 显示全部楼层
1、能顺手写下二阶微分方程计算一下变压器短路电流的,是理论型人才,但是,距离专家称谓还差十几万里之遥。
他只要写,我就能看得懂,我只要写他就能看得懂,且双方毫无争议。因为,如果争议,那就得倒退到,数学结构是否正确上去。只要承认数学结构正确,在变压器短路电流分析的结论上就是一致的,不以张三更改,不以李四变换。
回复 30# 治学以诚
求版主发个
用二阶微分方程计算一下变压器短路电流的论文或者书籍名称吧,好让我学习学习啊。
发表于 2012-4-24 17:07:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-24 17:08:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-24 17:24:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-24 17:31:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-24 17:33:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-25 00:54:43 | 显示全部楼层
35-6_0_4kV配变电系统短路电流计算实用手册
治学以诚 发表于 2012-4-24 17:33



    版主热心人!谢谢
发表于 2012-4-25 00:58:46 | 显示全部楼层
好的
三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响

这个直流分量,你头脑中的是个什么 ...
治学以诚 发表于 2012-4-24 17:07


看了版主公式,终于理解《三相交流系统短路电流计算GBT 15544—1995》P39页所列的非周期短路电流分量的计算公式的大概得来了。
谢谢
     
发表于 2012-4-28 16:44:10 | 显示全部楼层
14.2.5  电缆应按短路条件验算其热稳定。验算时,电缆在短路时的最高允许温度宜符合表14.2.5规定的数值。
验算电缆的热稳定时,短路电流作用时间,应取保护动作时间与断路器开断时间之和。对电动机等直馈线,保护动作时间应取主保护时间;其他情况,宜取后备保护时间,短路点按下述情况确定:
1  不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆的末端。
2  中间接头或”T”接的电缆,短路发生在下一段电缆的首端或第一个”T”接处。

我的看法
     
发表于 2012-4-28 20:36:56 | 显示全部楼层
上海四月初也有个培训,哪位坛友去,和我随行啊
老康阁楼 发表于 2012-3-31 19:11

听课听的任何啊?
发表于 2012-5-2 14:25:59 | 显示全部楼层
始端是按照最大短路电流进行校验
电缆选型应符合载流量、热稳定的要求。这又涉及厂家的限流曲线

不同回路的始端离电源点的距离也是不同的
     
发表于 2012-5-2 17:27:11 | 显示全部楼层
2、导体的热稳定校验,需取电缆的始端。

那我问一句:电缆的始端的短路电流,会流过电缆本身吗?会流过吗?会吗?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不会!但不能如此理解。

查看全部评分

     
发表于 2012-5-2 17:38:54 | 显示全部楼层
嘿版,“需取电缆的始端”不是你理解的这个意思。

低压电缆的热稳定校验,需要考虑保护电器后侧任意一点发生短路,“需取电缆的始端”是按最严酷条件计——
“电缆的始端”与“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”,在工程计算上面,没有什么区别了。