这个图明显,电源侧是TN-S。EPS离线式运行。这个N线是与设备侧的N是连接的。EPS的N线也与设备侧连接。因此。
电源侧的TN-S系统,的N与PE在这个地方是复合的。这是违反低压配电设计规范的。
一本国标图集违反国家规范,按质量检验检疫总局的规则,是伪劣产品,应当罚没所得。治学以诚 发表于 2012-3-10 19:24
谁说电源侧的TN-S系统的N与PE在EPS处“复合”了?
EPS在“交流——直流——交流”环节有整流、有逆变器存在,一、二次侧的N线是不发生联系的好吧,老诚除了胡扯还是胡扯! |
|