账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

审图公司提了一条防雷问题。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-29 20:21:30 | 显示全部楼层
F.5.3 引下线
F.5.3.1 总则
引下线数量和位置的选择应考虑到这个事实:如果雷电流在几条引下线间分流,建筑物内闪击和电磁干扰的风险就降低了。由此,尽可能地,引下线应沿建筑物周围、以对称建构均匀放置。
电流分流获得改进,不仅仅是通过增加引下线的数量,而且通过等电位互连环形导体。
为避免与内部 LPS 等电位连接的需要,最好引下线尽可能远离内部电路和金属部件。
应牢记:
——引下线应尽可能地短(为使电感尽可能地小);
——引下线间的典型距离参见表 4;
—-引下线和等电位互连环形导体的形状对间隔距离值有影响(见 6.3 节);
——在悬臂建筑物内,安全距离应参照对人闪击的风险进行评估(见 F.4.2.4.2 节)。
如果由于现实或建筑的限制,引下线不能放置于建筑物一侧或一侧之一部分,本应放置一侧的引下线应作为额外补偿引下线,置于其它侧。这些引下线的间距不应表4 给出值的1/3。
只要平均间距与表 4 相符,引下线间距在+/-20%幅度内变动是可以接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则