请教作者:
按作者论文中所述,屏蔽层流过雷电流时,屏蔽层的电感L和芯线中的M,是相等,都有相同的反电势产生。
这种规律既然存在于线路的末端,同理,应存在于正条线路中,也应存在于线路的始端。
在一、二、三类有外部防雷装置的建筑物,当只考虑雷电流入地反击时,多数供电电缆有屏蔽线、铠装层或保护钢管,必有雷电流流过。进线电缆入户端,这里成了雷电流流出的始端,按作者的理论,电缆外护层的冲击电压与芯线冲击电压相等,起到了“自然等电位”作用。
进线电缆入户端再装设SPD,不是多余了吗?是不是画龙添足了吗?论文中,表二是不是错误百出了吗?
所以请教作者,在一、二、三类有外部防雷装置的建筑物,当只考虑雷电流入地反击时,入户处要不要设SPD,要不要必须设Ⅰ级试验SPD? |
|