楼主 |
发表于 2012-2-1 14:47:45
|
显示全部楼层
引自34楼: 2 由外部引入本建筑物雷电流:由外部引入本建筑物向本建筑物内传播雷电流,则是指当另两个建筑物分别受直接雷击时,由另两个建筑物通过线路向本建筑物传播雷电流的电流,此电流也是采用上述的两个公式。
有几点疑点:
1. 我们是正对本建筑物雷电流计算,与其它建筑物的关系是不大的,用计算其它建筑物的雷电流怎么能来代替呢?
2. 低压配电系统电源线、PE线是连在一起的,但有本质区别,不能互代。系统内有不同防雷级别的建筑物,取那一栋为计算基础。
3. 十几栋建筑物的低压系统,如果10号楼雷击后,雷电流50%入地了,另外50%流出来,大都得经过配电房再分配,配电房本身低压母排设有SPD,那还有多大雷电流流到本建筑物(1号楼),还能有10号楼的50%的雷电流?除非配电房有雷电流放大功能,使所有建筑物都有10号楼50%的雷电流。否则,计算公式中0.5系数是错的。
4. 即使50%雷电流进入了本建筑物,能集中起来,再分配,结果又得从原路(电源线、PE线、屏蔽层)返回,这有可能吗? |
|