接26#楼(老诚不考虑变电所高压侧接地故障,是不对的):
3、10kV(或6kV)高压不接地或经消弧线圈接地系统(高低压共地)变电所高压侧发生接地故障,工频暂态过电压串入低压侧中性点——够呛!
分析如何保证不超过AC25V。这时的接地故障,会长时间存在(运行2h是常态);
4、PEN发生接地故障的接地点不在灯具处,老诚未作分析,也未对变压器处系统接地的接地电阻提出要求。
解决了1至4的四个问题,老诚的论文,就大致圆满了。{:tongue:} |
|