账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lingyan

[问题探讨] 漏电路灯电死少年 埋尸沙中盼回生

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-20 12:01:17 | 显示全部楼层


老诚观点:
只讨论完善的配电系统。
TT系统的安全性,全系在一个剩余保护上了,这有些扯,一个系统的安全设计,应允许设备损坏。

不能认同老诚观点。
设备会损坏,线路就不会?

26#治学以诚之评语:“这也是伪命题。”为什么说是“伪命题”?

若老诚能解决26#所谓的伪命题,老诚的论文《PEN重复接地问题与路灯配电》估计就能发表了。
     
发表于 2011-9-20 13:21:25 | 显示全部楼层
接26#楼(老诚不考虑变电所高压侧接地故障,是不对的):

3、10kV(或6kV)高压不接地或经消弧线圈接地系统(高低压共地)变电所高压侧发生接地故障,工频暂态过电压串入低压侧中性点——够呛!
分析如何保证不超过AC25V。这时的接地故障,会长时间存在(运行2h是常态);
4、PEN发生接地故障的接地点不在灯具处,老诚未作分析,也未对变压器处系统接地的接地电阻提出要求。


解决了1至4的四个问题,老诚的论文,就大致圆满了。{:tongue:}
     
发表于 2011-9-20 13:26:38 | 显示全部楼层
抛开这一大堆伪还是不伪的话题,我想起我遇到过的一个案例,TN-S系统,甲方自行从一个配电房引一路电源到室外配电箱,配电房断路器未设置漏电保护器,室外配电箱各出线回路均设漏电保护。现场管理人员反映,室外配电箱带电,后发现配电房断路器不满足接地故障保护要求,因此室外配电箱体处漏电未能及时跳闸。
楼主的这个案例未给出各项参数,因此不得判断。
发表于 2011-9-20 14:35:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-20 14:35:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 14:39:25 | 显示全部楼层
是的,前提条件不明,无法判断。

多说一句,室外路灯采用TN-S还是TT系统,只要设计是正确的(很重要)、施工不违规、管理也到位(这两项也重要),都是可以做到保证人身安全的。

任何没有前提条件的结论性意见,不能相信。
发表于 2011-9-20 14:51:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-20 14:57:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 15:53:38 | 显示全部楼层
在07年,我在论坛上辩论此问题时,说,路灯不能采用TN-S是因为室外无法做等电位,当高压接地故障时窜入高电 ...
治学以诚 发表于 2011-9-20 14:57



“路灯不能采用TN-S是因为室外无法做等电位”是谁说的?

这个路灯不能做等电位联结的说法,肯定是不对的。有些情况下,难以实施等电位联结是可以理解的。
     
发表于 2011-9-20 15:55:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-20 16:13 编辑
得出PE串入高压故障时的高电位是伪命题治学以诚 发表于 2011-9-20 14:57


建议老诚先看看李允中老先生的论文,再决定是否下这个“伪命题”结论不迟。
     
发表于 2011-9-20 16:07:11 | 显示全部楼层
完善《PEN重复接地问题与路灯配电》这篇论文,只要将“伪命题”驳倒,老诚你就大发了。

李允中老先生必定会亲自打电话到你府上认错,到时,老诚可就。。。。。。嘿嘿嘿嘿。
发表于 2011-9-20 16:26:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 16:30:12 | 显示全部楼层
如何评价?
     
发表于 2011-9-20 16:45:19 | 显示全部楼层
看过李先生的文章
治学以诚 发表于 2011-9-20 16:26



老诚认为李允中先生的文章有问题?
发表于 2011-9-20 17:37:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则