照度标准与LPD标准是相对独立的标准。照度标准是最低要求,即设计值应大于等于标准。
治学以诚 发表于 2011-8-29 09:01
GB 50034-2004不认可老诚你的“照度标准与LPD标准是相对独立的标准。照度标准是最低要求,即设计值应大于等于标准”观点。
比如:老诚你的建筑工程某房间或场所的照度标准值为500lx,按“照度标准是最低要求,即设计值应大于等于标准”,你可以取500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx中的任何值,可以吗?
GB 50034-2004第4.1.7明确告诉你——不可以! |
|