低压系统各级设备耐压是不同的,电源级雷电冲击耐压6kV,配电及4kV,终端级2.5kV,特殊用电设备1.5kV。这个审图意见对不对主要看其后的电气距离。配电级若设有两级配电设备,就像分级放射式结构,只在其中一级设置就行了,保护的都是配电设备,在一定长度距离内是有保护效果的,就跟中高压系统阀式避雷器的保护距离是同一个概念。对树干式,因为雷电电涌是一个波过程,情况是一样的,其实你就将它看成是设在干线上的就好理解了。
SPD设在开关前还是开关后,这个问题非常复杂,要看系统接地形式、SPD电压保护模式是差模、共模还是3+1,还要看SPD自身保护电器配置情况等。 |
|