回复 31# sccat
1、选单磁脱扣还得另配过负荷报警 ,使设计更为繁琐。当然,愿意这样做,也可以。
2、由于重要负荷的上、下级保护电器需要满足选择性配合,故上级开关的过载整定电流往往远大于该配电回路的计算电流,具备热磁脱扣大多无问题。若是单台设备,倒是需要注意一下,别就地控制箱内选了电机型开关(国产电机型开关瞬动脱扣电流一般为12Ir1),PC柜处的开关瞬动脱扣电流反而比就地开关小(复式脱扣开关瞬动脱扣电流一般10Ir1),需要放大一级。而恰恰由于放大的这一级,就会保证PC柜处的开关过载长延时整定电流Ir1会达到电动机额定电流的1.7倍左右。 |
|