会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
kksky511
[求助]
第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
火
[复制链接]
hlxldb
hlxldb
当前离线
积分
2458
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:38:22
|
显示全部楼层
回复
28#
尺短寸长
上传计算过程,望尺总指教。本来想上传excel格式的,可是不支持。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:46:25
|
显示全部楼层
回复
31#
hlxldb
25#楼——
15m
;
31#楼——
10m
。
缘于长度有异,结果当然不同。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hlxldb
hlxldb
当前离线
积分
2458
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:49:35
|
显示全部楼层
回复
32#
尺短寸长
尺总,这一语惊醒梦中人啊。我一直以为5m的长度影响不了大局,可是我忽略了这是小小截面电缆啊。差这5m,短路电流已经降至660A了。看来还是不够严谨,得改。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
weige520lw
weige520lw
当前离线
积分
187
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-8-17 00:19:11
|
显示全部楼层
单相短路电路怎么计算呢??能用标幺值计算不??
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
审图探讨
电气人生
注册考试
充电站
活动专区
论坛管理区