为什么就不允许我们把K取得与大于10mm2的电缆K值一样呢?谁能说它就铁定不对呢(或对呢?大鼻山 发表于 2011-7-13 22:32
按照一般逻辑分析:
1、若“小于10mm2的K值"不低于"不小于10mm2的K值",则 IEC 60364-4-43:1977表43A的注2的规定就应该如前句,不该如此含混不清。
故猜测:“小于10mm2的K值"小于"不小于10mm2的K值"基本成立。
2、估计PC柜出线极少出现小于10mm2的电缆,这方面的试验就一直没有专门机构去做。又:老外用熔断器也就不存在这方面的问题。
IEC 60364-4-43:2008/434.5.2表43A的注1依旧未变,实在搞不明白,都过去几十年了啊,还是未有定论。 |
|