感谢所有回帖的坛友和阅读过此贴的朋友,此问题开始纠结于4月份,一晃一个多月,上周在施工队询问做法时候,我已发修改通知单于施工方,具体回复就不言明了,但绝对没说可用明敷扁钢连接,用上海说法其实里面有些捣江湖的东西,因此我一直没敲定明白所以耿耿于怀,楼上所有坛友的回复,我都仔细阅读,思考,求证,老外的做法无奈资料有限,无法查阅。
和朋友讨论举出过一个形象的例子:比如手,手的五根指头即为接地极,当手抓入地下时,即为埋深地中,而我们测量电阻时,不是针对一个大拇指,或者一个中指,小拇指去测量,测量点应在手腕处,测量的是整栋建筑物的接地效果。固然有点不太准确,但是言达其意。
在谈论中,我提到天桥,比如天桥搭接于两栋建筑物,那么是否要将这两栋建筑物地下钢筋网连接起来呢,朋友指出,两栋建筑及天桥是为一个等电位体,可以作为一个整体,某一边的建筑受雷击后,另一端的建筑可能通过天桥的钢筋连接,两栋建筑相当于两个大的接地极,而分流。
如果两边的旧建筑物防雷做的可以,我倒是不十分建议将新建改造的建筑物和旧的连接在一起,因改造新建的建筑防雷本身就不很完善,如果旧建筑物被雷击后,新建改造的建筑物却要承担旧建筑物的泄流。
到这,我想问问均压坏通常是如何设置的呢?无奈至今未做过需要防止侧雷击的建筑?均压坏除了防止侧雷击有什么作用呢?(防雷这块希望自己能搞明白)多谢!{:49:} |
|