发表于 2011-4-2 23:40:54
|
显示全部楼层
多谢尺兄的详细回答,费心了。也大概知道尺兄此问题上是倾向或者认同于王老观点的。
尚有几点疑惑,继续请教尺兄:
1、IEC60364-4-46 81废止了那没有现行版本吗?如果没有,难道09民规公然引用一条废止规范条文?(7.5.3条文说明:此条引自IEC 60364-4-46。)
2、我翻了翻现在等同规范(gb16895系列),只找到“功能性开关电器可仅控制电流而不必断开其相应的极”这句话,找不到“保证电源转换的功能性开关必须作用于所有带电导线”。请问哪位可以给个现行IEC规范中此句话的出处?
3、回到以前,王老解读IEC 60364-4-46相关条文,“电源转换开关属功能性开关(Functional Switch),IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定:“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。”即不必在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换。需要说明的是,IEC/TC64译文集将其下的第465.1.5条译为:“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”其中“affect”一词有“作用”、“影响”的含义,但没有“断开(disconnect)”或“控制”的意思,注意勿误解,否则其前面的465.1.2条将无法解释。”
我对于此段话一直有自己的看法。我没有IEC60364-4-46原文,但是对照GB16895.4-537.5.2,可以发现,解读“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。(译自IEC60364-4-46)”或者“功能性开关电器可仅控制电流而不必断开其相应的极。(出自GB16895.4-537.5.2)”,大概一个意思,但是这条的含义我认为是由于功能性开关多种多样,对于不同的电器有不同的要求,比如对于半导体,就可以控制而不用断开;而对于断路器,用断开而实现“作用”或者“影响”,也没有违反此条文。注意“不必要控制”和“可仅控电流”这些用词。接着说“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”这句话,也是因为开关器件多种多样,所以只能用“作用”一词来表述,否则半导体器件怎么办?而假如用的是断路器,我四极断开也没有违反这两条?否则谁能告诉我一个既控制电流并作用于N导体而不断开的简单办法来?