账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

高压柜、低压柜、干式变压器在1个变配电室内,这个变配电室的高度多少合适?

   火.. [复制链接]
     
发表于 2016-3-31 14:23:38 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢~~~~
     
发表于 2016-6-13 13:34:43 | 显示全部楼层
电缆沟,净高不低于3.3m;桥架,净高不低于3.9m
发表于 2016-6-15 10:10:22 | 显示全部楼层
我一般都是净高4米
     
发表于 2018-10-24 11:01:03 | 显示全部楼层
主要还是看这净高包不包括梁吧,规范又没解释距梁或距楼板的距离的依据或理由。
     
发表于 2018-10-24 13:47:29 | 显示全部楼层
zchuhe 发表于 2018-10-24 11:01
主要还是看这净高包不包括梁吧,规范又没解释距梁或距楼板的距离的依据或理由。

净高!很难理解么?
     
发表于 2018-12-5 11:00:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-24 13:47
净高!很难理解么?

请教《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.6.3条屋内配电装置距楼板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。为什么距楼板不能是不宜小于1.2m或0.5m?距梁底为什么不能是不宜小于1m或0.3m?距楼板和梁底为什么不可以一样?
     
发表于 2018-12-5 21:16:08 | 显示全部楼层
从安全、安装、维修、搬运、吊装设备、电气设备散热、通风、母线槽占有空间综合考虑
     
发表于 2018-12-5 21:19:11 | 显示全部楼层
板是整体,梁是局部
     
发表于 2018-12-6 15:31:14 | 显示全部楼层
zchuhe 发表于 2018-12-5 11:00
请教《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.6.3条屋内配电装置距楼板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距 ...

梁是局部啊,楼板是整体的,局部稍微低一些,可以接受。

这跟低压柜柜后距墙1.0m,柱突出处可以0.8m,是一样的道理。
     
发表于 2023-7-3 15:55:56 | 显示全部楼层
感谢分享,学习
     
发表于 2023-7-3 16:44:59 | 显示全部楼层
下进下出,梁下3.6
     
发表于 2023-7-3 17:43:51 | 显示全部楼层
我是来学习的
     
发表于 2023-7-26 10:39:47 | 显示全部楼层
下进下出要考虑电缆夹层的高度吧
     
发表于 2023-7-26 14:37:52 | 显示全部楼层
4m应该就够了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则