楼主: 枫叶

关于住宅楼卫生间LEB设置

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-24 16:46:25 | 显示全部楼层
老诚在玩深沉。。。。。。。

这个涉及一些计算。。。。。。我懂,讲不出来。。。。。。。
     
发表于 2011-2-24 20:18:03 | 显示全部楼层
卫生间LEB别特意主动去接上MEB。
发表于 2011-2-24 20:37:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-24 20:45:26 | 显示全部楼层
坐下听治学以诚老师讲课。

为什么要接?

为什么不要接?
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:50:13 | 显示全部楼层
期待中。。。
发表于 2011-2-25 16:16:08 | 显示全部楼层
期待!这种情况,就有施工的提出来过,说接了MEB的,洗澡时,碰到雷雨天,摸到挂在金属管上的湿脸巾,手很麻。  强烈建议设计的,不要接MEB。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 强烈建议。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-25 16:31:10 | 显示全部楼层
是否需要注意LEB接钢筋时要避开做防雷引下线的钢筋?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 需要注意。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-25 21:18:25 | 显示全部楼层
说接了MEB的,洗澡时,碰到雷雨天,摸到挂在金属管上的湿脸巾,手很麻———— 可是人没事。。。。

是否需要注意LEB接钢筋时要避开做防雷引下线的钢筋 ———— 等电位了,还担心什么。。。。。

都等电位联结的,担心个啥。。。。。。等电位联结的结果是啥,大家怎么就忘记了。。。。。
     
发表于 2011-2-25 21:39:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-25 21:40 编辑


等电位联结的结果是啥,大家怎么就忘记了。。。。。。——

1、取决于等电位联结是否真正做到位。。。。。。

2、带洗浴设施卫生间的LEB,千万千万注意:别特意与MEB、尤其别特意与建筑物外侧防雷引下线连接,花费人力物力财力,却有可能引来灾祸。
     
发表于 2011-2-26 08:17:46 | 显示全部楼层
OK,这里比规范讲得清楚多了。现在就把这条加在说明中

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-26 18:22:50 | 显示全部楼层
OK,这里比规范讲得清楚多了。现在就把这条加在说明中
simbar 发表于 2011-2-26 08:17



AUV,兄弟,你要加什么在说明中。。。。。。。

这个还没定论呢,你怎么加的,加什么,在这先说说。。。。。。。别加错了。。。。。赶紧。。。。
     
发表于 2011-3-2 10:03:22 | 显示全部楼层
那就不加?你们继续,讲清楚我再加
     
发表于 2011-3-2 22:14:34 | 显示全部楼层
那就不加?你们继续,讲清楚我再加
simbar 发表于 2011-3-2 10:03



你先说你要加上什么。。。。。。。
发表于 2011-3-8 09:24:57 | 显示全部楼层
我做施工,通常从结构钢筋(引下线)引扁钢至带淋浴的卫生间LEB,一般卫生间插座单走一回路,卫生间插座引PVC管穿BV线至LEB与铜排联结,高级装修的再从LEB引出至卫浴设施,但一般很少留,因为精装修都是业主自己干,监督站只是验初装修。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 给个工法出处。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 18:50:59 | 显示全部楼层
我做施工,通常从结构钢筋(引下线)引扁钢至带淋浴的卫生间LEB,一般卫生间插座单走一回路,卫生间插座引P ...
uuzhu 发表于 2011-3-8 09:24




这个是普遍的施工做法。。。。。。。跟防雷引下线结构钢筋联结。。。。。。。

这样的做法是参考了什么图集,还是你们当地的防雷中心要求的。。。。。。。

全等电位联结了。。。。。。。