发表于 2011-2-19 08:27:12
|
显示全部楼层
这篇论文与设计关系太密切了,内容也实在,我也是边学边演练,电缆载流量是有差异,可能是版本不同。
1、电缆载流量:《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007版,表C.0.1-1
S=1.5mm2 表中无此规格。
S=25mm2 79A (电缆导体最高温度70℃,2芯,环境温度40℃)
S=35mm2 95A (数据同上)
2、铝芯电缆换用铜芯电缆,允许持续载流量可以乘1.29.
3、温度校正系数Kt 《工业与民用配电设计手册》 第三版 P497 表9-16
环境温度为25℃ Kt=1.06
环境温度为40℃ Kt=0.87
4 环境温度为25℃,电缆允许载流量:
S=25mm2 124A
S=35mm2 149.3A
跟着慢慢学,不妥之处,请指正。 |
|