注:如果SELV回路的外露可导电部分容易无意或有意的接触其他回路的外露可导电部分,则电击防护不再单纯依靠 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-10 12:42
采用SELV的终极目的是防电击,因此
1.SELV回路本身靠SELV保护。——应理解为:SELV回路本身具有电击防护能力
2.SELV回路还要靠其它设备自身所采用的保护措施。(这个保护是其它设备自己的保护)。——应理解为:不能只靠SELV回路本身实现电击防护,还要考虑外部环境,即:其它保护措施
2次侧的多台设备做不做不接地的等电位是看:
隔离变压器是1:1(220-220V),还是变压器是220V-24V?
——应理解为:无论1:1还是1:x,(局部)等电位联结都是必须的,这个没商量,除非所在位置是绝缘场所。我们讨论的这个卫生间阀门应用的SELV,本来就建立在已有“局等”的条件之上,至于这个“局等”是否接大地或通过“总等”接大地,都不重要(详见坛子里关于“等电位联结”是否必须接地的讨论)。 |
|