第一个问题,不是你这样理解的,属于概念性问题,蓄电池(包括集中型及灯具自带型)不属于供规定义的双电源之一(供规的双电源是主电源和备用电源,或者说第一电源和第二电源,参见供规第4章)。从头到尾解释一下:
首先,供规、民规对双电源的定义适用于一级负荷。不管这个一级负荷是不是消防负荷。这样就决定了一类高层的消防负荷必须是双电源(包括应急照明)。在设计中有两种体现:1、两路来自上级不同变电站的10KV电源;2、1路10KV电源+备用发电机组。(为什么没有第三种1路10KV电源+蓄电池?因为蓄电池蓄电能力有限,不充电的话没多久就完了,若放完了电,主电源还没有回复正常,那就必然出现中断供电的情况,违反供规3.0.2条“一个电源系统任意一处出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双电源”)。特别说明,供规3.0.4条认定蓄电池可作为应急电源之一,这个应急电源不属于双电源中的任何一个。
其次、针对消防动力负荷,高规和火规要求终端切换。前端供配电系统已经采用了双电源,设计时完全可以做到在不采用终端切换的情况下,保证终端负荷有两个电源供电。那么为什么要终端切换?因为终端切换提供了两个回路,两条电缆。可以在电源没有故障,但一根线路出故障的情况下保证终端设备用电。所以,得出一个结论:终端切换规定的本质是双回路,与前端系统是不是双电源没有必然的关系。不是双电源的话(二级负荷),两回路分别引自两台变压器的母线段(虽然两台变压器前端来自同一条10KV高压母线段)或同一台变压器的母线段;是双电源的话,双回路分别引自不同的母线段,这两条母线段分别属于符合双电源规定的两个电源。(很重要的结论)。当然,也引来一个问题:三级消防负荷的终端切换问题。按上述理解,也应该是双回路,但目前还没见过哪个设计院按此执行。却都能过审图,消防验收。(作为建设方,仅表示奇怪而已,不是本回复的重点)。
再次、针对消防照明负荷,高规和火规都没要求必须终端切换。火规详见11.1.5条,说了“消控室、消防水泵房、防排烟风机房、消防电梯等”,没说消防照明,也没有条文解释。当然你可以勉强认为消防照明包含在那个“等”里面。那么再看高规9.1.2,还是“消控室、消防水泵房、防排烟风机房、消防电梯等”,没说消防照明,但在条文解释中清楚的表示“。。。火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行。。。根据上述意见,故在本条作了修改。”完全把消防照明排除在必须终端切换之外。所以按高规和火规推论,消防应急照明都没有明确要求必须设终端切换。但是,民规这次算雄起一回,在13.9.12.1~2条分一级、二级负荷规定,综合起来就两种情况:1、采用交流电源供电时,应按防火分区设置终端切换。2、采用蓄电池(无论集中或分散式),宜由双电源中的应急电源(这四字又把问题弄复杂了,民规雄起也有限,改成GB17945-2010 中的“备用电源”就没有歧义了)提供专用回路或单回路树干式供电,按防火分区设应急照明配电箱。也没说三级负荷的做法(民规雄起确实有限)。注意:第1种情况要求采用终端切换作法,强调的仍旧是双回路,与双电源没关系。第2种情况,明确要求采用双电源中的备用电源提供专用回路树干式供电,仍旧认定上述第二路10KV电源或发电机组是双电源中的备用电源。
所以,你说的灯具自带的电源根本不是供规、民规中的双电源,不能用它们来解释。应该用GB17945-2010来解释。
另外从产品标准上说,现在的集中蓄电池或分散式蓄电池,必须通过消防认证。其中很重要的一条就是产品必须设状态指示灯,参见GB17945-2010 第6.3.2.4条,第6.3.3条。通常是4个LED小灯,当电池出现故障时,会指示出来。物管巡查发现了就必须赶紧换。电池故障了还没来得及更换就发生火灾属于极端情况,电气设计不考虑这种情况。
第二个问题,应急照明配电箱双电源引入的目的。
应急照明配电箱双电源指主电源及备用电源(蓄电池不属于其中任何一个,参见GB17945-2010 第6.3.5.1条),它们在应用中仅有一个作用——保证随时为蓄电池充电。即使在主电源停电的情况下,因为有备用电的输入,让蓄电池仍旧处于充电状态而不放电。保证其仅为消防状态照明供电,能持续足够的疏散时间。
第三个问题,消防救火时有大量的水,切它是为了减少消防员救火救人过程中触电危险(牺牲的消防员70%以上是因为触电身亡,这个数据来自某年公安部的报告)。当灭火2小时后(此时蓄电池放电早以结束),发现火势无法控制,灭火失败,但消防人员已经深入火场救人,处于不熟悉的火海环境中,有生命危险时,当然需要提供疏散指示。所以可以在消控室人为机动控制特定线路(就是接通后防火漏电报警设备没有报警的回路)点亮疏散照明,指引消防人员撤离。
如果所有防火漏电报警设备都在报警。。。残酷!要么不开疏散照明导致可能找不到路在火场中牺牲;要么开疏散照明有可能触电身亡。消防员真的是值得尊敬的职业。
个人认为接通疏散照明可能更好一些,毕竟漏电流有大有小,消防服也有绝缘功能,落脚点是否干燥也看得见,生还机会要大一些。
第三个问题的答案仅是个人猜想。 |
|