T8和T5管的优劣如何比较分析?采用节能电感与电子镇流器应注意的要点是什么?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:24:32 | 显示全部楼层
三基色(一般显色指数Ra=85左右)T8 36W,4000K,光通量3350lm——
系统功耗:
采用电子镇流器时36W左右;
采用节能电感镇流器时41.5W左右。

三基色T8 36W(一般显色指数Ra=85左右),5000K,光通量3250lm——
系统功耗:
采用电子镇流器时36W左右;
采用节能电感镇流器时41.5W左右。

尺短寸长喜好5000K,个人感觉4000K有些偏黄。T8/54系列的则是6200K左右,感觉太冷且一般显色指数Ra=72,光通量在2500lm左右,只能用于对一般显色指数Ra要求不高的机房、设备间等场所。T8/33系列的则是4100K左右,一般显色指数Ra=63,光通量在2850lm左右,也同样只能用于对一般显色指数Ra要求不高的机房、设备间等场所。


尺短寸长个人意见:
GB50034-2004对高显色场所(如一般显色指数Ra≥90的美术教室)的LPD与其他一般场所(如一般显色指数Ra≥80的普通教室)同样要求,应属不妥。
高显色灯管的光通量明显低于三基色灯管且差得蛮大(Ra≥90的4000K、5000K的T8 36W管光通量只能达到2350lm),在同样的配套灯具情况下,电气设计太难做。

大家关注过上述问题没有?
若有较好处理方法,请告诉尺短寸长,先行致谢。
     
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-14 23:01 编辑

三基色T8直管荧光灯管技术参数(Ra=88)
T8节能电感镇流器—— 3250lm(5000K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 3250lm(5000K)/32W(3万Hz)
e-Hf高效直管荧光灯管技术参数(Ra=84 )
同 1 根灯管可以在 2 个不同频率下工作,光通量差别很大:
2008-11-01以前技术参数(含电子镇流器功耗, e-Hf单管高功率点灯功耗接近46W,双管高功率点灯功耗45W×2) :
e-Hf 额定点灯   ——3350lm(5000K)/32W (3万Hz)
e-Hf 高功率点灯 ——4700lm(5000K)/45W (7万Hz)
2008-11-01最新技术参数(含电子镇流器功耗, e-Hf单管高功率点灯功耗接近46W,双管高功率点灯功耗45W×2) :
e-Hf 额定点灯   ——3500lm(5000K)/32W (3万Hz)
e-Hf 高功率点灯 ——4950lm(5000K)/45W (7万Hz)
     
 楼主| 发表于 2010-12-14 23:03:23 | 显示全部楼层
三基色T8直管荧光灯管技术参数(Ra=85)
T8节能电感镇流器—— 3250lm(5000K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 3250lm(5000K)/32W(3万Hz)

普通型T8直管荧光灯管技术参数(Ra=63)
T8节能电感镇流器—— 2850lm(4100K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 2850lm(4100K)/32W(3万Hz)

普通型T8直管荧光灯管技术参数(Ra=72)
T8节能电感镇流器—— 2500lm(6200K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 2500lm(6200K)/32W(3万Hz)

高显色T8直管荧光灯管技术参数(Ra=95)
T8节能电感镇流器—— 2350lm(4000K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 2350lm(4000K)/32W(3万Hz)

普通型T8直管荧光灯管技术参数(Ra=98)
T8节能电感镇流器—— 2350lm(5000K)/36W(50Hz)
T8高频电子镇流器—— 2350lm(5000K)/32W(3万Hz)
     
 楼主| 发表于 2010-12-14 23:09:15 | 显示全部楼层
光源的工作环境温度:
T8管最佳工作温度——25℃(比如:空调房间内或一般工作、学习场所);
T5管最佳工作温度——35℃(比如:密闭灯具内);
eHf管最佳工作温度——25~28℃(比如:空调房间内或一般工作、学习场所) 。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 此贴不顶说不过去.

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 23:37:43 | 显示全部楼层
1、GB50034-2004的要求都比较高,有一定的超前意识,看介绍说和发达国家和地区一致了。。

我觉得挺好的。。。

2、就设计而言,显色指数是个容易受忽略的指标,大多数满足照度和功率的要求就不错了。。。

3、在功率密度值计算的时候,千万记得把镇流器的功率加进去。。。。

4、三基色T8 36W(一般显色指数Ra=85左右),5000K,光通量3250lm

三基色(一般显色指数Ra=85左右)T8 36W,4000K,光通量3350lm

这两款光源足够应付一般的办公、学习场所了吧,还要挑这么多干什么。。。。。

5、除非你有别的要求了。。。。或者混光、或者局部照明。不采用均匀照明方式会不会更合适。。。

高大空间、高分辨、高显色要求场所,这些是不是可以换别的光源,不采用荧光灯了。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:06:39 | 显示全部楼层
注意T8、T5管的最佳工作温度。
有些设计人员没注意,又或者被某些搞推销的给忽悠了。
     
发表于 2010-12-15 20:28:33 | 显示全部楼层
尺短寸长接下来应该是说长管和短管的区别了
     
发表于 2010-12-15 22:50:13 | 显示全部楼层
电子镇流器要考虑谐波含量问题。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 说得太好!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:02:28 | 显示全部楼层
1、T8管:可以采用节能型电感镇流器(应设置电容补偿)或电子镇流器,功率因数均不应小于0.9。
2、T5管或eHf管:只能采用电子镇流器。
3、节能型电感整流器的能耗大于电子镇流器。
4、不大于25W的照明光源,采用电子镇流器时应有限制谐波的措施(施工图上设计应注明)。尤其大量使用不大于25W的照明光源,采用电子镇流器却不对其提技术要求,可能存在导致电气事故发生的隐患,且对配电网络产生较大或很大的谐波干扰,有不良后果。
5、以T8管为例:长管光效大于短管。合理的电气设计是:在可能的前提下,少用短管。
又:一般而言,直管荧光灯光效高于CFL紧凑型荧光灯(CFL:俗称“节能灯”),不要因“节能灯”的名称而误以为其光效高于直管荧光灯(指同样Ra一般显色指数条件下比较)。
6、当采用T8管用于应急照明时,就不得采用节能型电感镇流器,必须采用电子镇流器。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 结贴好。。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:26:25 | 显示全部楼层
T8和T5管比较 T8和T5管比较.rar (20.33 KB, 下载次数: 121)
     
发表于 2011-1-4 13:59:19 | 显示全部楼层
不大于25W的就应该限制使用,而不是大量使用后采取措施。电感镇流器用于应急照明就不能算瞬时点亮?似乎有点牵强
     
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:23:32 | 显示全部楼层
1、不大于25W的就应该限制使用,而不是大量使用后采取措施。
这样规定依据不足,只能是“宜限制使用”。符合规范地用,应该还是允许的。

2、应急照明是不允许采用电感镇流器的,不是牵强而是规定:关键在于不允许采用起辉器,以确保应急照明的可靠点亮。
GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》和GB7000.2-2008《应急照明灯具特殊要求》均有规定,可以看一下。
     
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:38:03 | 显示全部楼层
原GB17945-2000《消防应急灯具》就已经有规定了。
发表于 2011-1-4 20:06:17 | 显示全部楼层
收藏了!每天都一定要有收获!
     
发表于 2011-4-25 23:19:29 | 显示全部楼层
好!好!好!尺工是做装潢的不是做核工的,哈哈,装修的会议室的大圆形灯带采用的是什么?