楼主: 秋石

2010年第九期《汶川第二小学电气设计》一文存在问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-2 16:52:37 | 显示全部楼层
可照度只是一方面啊。
楼主秋石重点是在质疑显色性是否达标的问题。感觉对该问题,论文作者没重视
     
发表于 2010-11-2 18:58:11 | 显示全部楼层
感觉对该问题,论文作者没重视————同感。。。。

对于显色指数,大家都会忽略的,只要不使用三基色,基本都违规。。。。

标准管有没有达到80的?
发表于 2010-11-3 09:40:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-3 15:20:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2010-11-3 15:30 编辑

GB50019-2003:

风速

风速
   
中小学校建筑设计规范   GBJ 99—86
第8.1.4条 炎热地区的教学用房可设置电风扇。

宿舍建筑设计规范 JGJ 36-2005
6.2.6 宿舍每居室宜安装有防护网且可变风向的吸顶式电风扇

列出有关吊扇及风速的规范;楼上说换吊扇的设计人员应该是搞暖通的吧?
     
发表于 2010-11-3 18:13:16 | 显示全部楼层
老诚这话让我觉得在这个坛子里有些难为情了。。。

西南院到底招老诚什么了。。。。老诚不是封笔了么。。。。
发表于 2010-11-9 16:50:25 | 显示全部楼层
尊敬的秋石先生,各位同行:
     秋石先生提出绌作2010年第九期《汶川第二小学电气设计》一文存在问题,前几天编辑也与我取得联系,确因工作繁忙没能及时回复, 并委托编辑帮我初步回复,请见谅!
       回看原文,的确有些让人产生混淆。我的原意是援建阶段略为提高照度标准,实际施工采用3x5套T8-36W三基色荧光灯,由于本人水平有限引起了别的理解。
     当然,显色指数不小于80是国标的基本要求,不在本文讨论范围。
                                             2010年11月9日  敬上

评分

参与人数 3E币 +120 收起 理由
秋石 + 50 能来说明问题就该奖。
冷若冰 + 30 刘工下午好
gdx8785 + 40 论坛欢迎你

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 17:04:53 | 显示全部楼层
没想到作者好大架式————作者到了。。。。。老诚进来看看如何。。

实际施工采用3x5套T8-36W三基色荧光灯————三基色的显色指数应该可以达标了。。

由于本人水平有限引起了别的理解————作者很谦逊啊。。

先打个招呼:刘工下午好。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:00:30 | 显示全部楼层

老诚,你太上纲上线了,应该客观地谈问题。即便有人与我发生过不愉快,只要说的对,我依然支持,甚至还可以做朋友,应该对事不对人。咱们做技术应该先做人,你觉得呢?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 做人。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 20:25:19 | 显示全部楼层
老诚,你太上纲上线了————说的多好,老诚就喜欢搞些噱头出来唬人。。。。

秋石应该得到答案了。。以后的维护可能会有不合规范的地方,不过这个和设计院没关系了。。

我个人觉得刘工的设计有这么周到了,如果按3x4的方案,以后不单显色指数,照度都可能不满足。

对于那些汶川的孩子们,明亮的教室,比显色指数好的教室更实际些,他们有钱还可以用三基色不是。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:34:37 | 显示全部楼层
说句实话,我觉得文中的照明还可以再优化,当然这一点马后炮的味道,汶川重建时间紧任务重,拿现在的时间进度可能有些过分。
     
发表于 2010-11-9 21:43:23 | 显示全部楼层
汶川重建时间紧任务重————文中有说,设计周期好像是两个月,方案、扩初、施工图。时间是比较紧迫的。

文中的照明还可以再优化————不妨说说,我们一起学习学习。。。
     
发表于 2010-11-9 23:20:11 | 显示全部楼层
刘工谦恭自醒之态,本身就值得尊敬
     
发表于 2010-11-18 22:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-11-18 22:13 编辑

{:lol:} {:lol:} 作者来了,不管水平如何,看人家的态度就令人肃然起敬

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 同意

查看全部评分

     
发表于 2010-11-21 22:05:07 | 显示全部楼层
哎,也不见秋石说个优选的方案出来大家合计合计。。。。

西南院对坛子的支持那是杠杠的啊。。。。。。这边有一点动静,那边就上来解释了。。。。。厉害厉害。。。
发表于 2010-11-22 07:33:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽