几个原则:
时间级差问题:
长延时时间再短也比短延时长,短延时再长,也比长延时短。
瞬动是主保护,主保护是不可取消的。
三段保护中,短延时,是侵占了长延时空间,对瞬动没有任何影响。
短延时,2倍整定,0.4秒,不可能电流大到10倍时仍然0.4秒动作。每个延时时间段只能允许一定范围的电流短延时动作。
治学以诚 发表于 2010-10-8 09:18
每次不回你的帖吧,又看你总是信口开河、漫无边际、误导民众;回你的贴吧,又总被你断章取义、望文生义、似是而非、东拼西凑而弄得哭笑不得,颇有隔山打牛、隔靴搔痒之感。
我仅表达两点,其它的懒得再批(也没时间):
1、正常的电气人,只会拿短路瞬时跟短路短延时去比较;而此前,我尚未见过谁拿长延时(针对过载)去跟短延时(针对短路)去做比较。过载与短路,属于“道不同,不相为谋”!比较它俩干什么?
2、“瞬动是主保护,不可取消”?呵呵,现状是:为与出线开关配合,变压器低压主开关瞬动保护目前大多推荐取消。 |
|