账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

三锁两钥匙到底算不算机械联锁?

   火.. [复制链接]
发表于 2010-7-27 10:13:13 | 显示全部楼层
3、电气闭锁
电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元件。电气闭锁的优点是操作方便,没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能具有正反向闭锁功能;②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率;③需要敷设电缆,增加额外施工量;④需要串入操作机构的辅助触点。根据运行经验,辅助触点容易产生接触不良而影响动作的可靠性;⑤在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。
发表于 2010-7-27 10:13:56 | 显示全部楼层
4、微机防误闭锁装置
自上世纪90年代初,微机技术就进入了防误闭锁领域。微机防误闭锁装置是一种采用计算机技术,用于高压开关设备防止电气误操作的装置。经过10多年来的发展,微机防误闭锁装置已逐渐成熟,并已在电力系统中广泛推广。微机防误系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库,实现了防误闭锁的数字化,并可以实现以往不能实现或者是很难实现的防误功能,应该说是电气设备防误闭锁技术的最新技术和飞跃。
发表于 2010-7-27 10:16:10 | 显示全部楼层
说明:28~32楼摘自“百度知道”
     
发表于 2010-7-27 11:33:07 | 显示全部楼层
机械程序锁?这个词比较好。
发表于 2010-7-27 12:34:04 | 显示全部楼层
asi ,这最后的结论是?
     
 楼主| 发表于 2010-7-27 13:08:45 | 显示全部楼层
对啊,最后结论呢?三锁两钥匙到底算不算机械连锁呢?
发表于 2010-7-27 15:13:53 | 显示全部楼层
我手上的资料都基本没有相关的内容,
问了一位退休的老人家才知道学名叫机械程序锁,也叫程序锁
是一种和机械联锁、电气联锁等并列的联锁方式
所以既不属于机械联锁,又不属于电气联锁。

知道学名后我的资料上仍然没有,就试着百度了一下
查到前述资料,贴出来方便我们大家一起了解一下。
发表于 2010-7-27 15:46:43 | 显示全部楼层
我个人认为是“三锁两钥匙”为机械联锁
插入钥匙的开关才能合闸,也就是同时只能有两个开关合闸。合闸后的钥匙是取不下来的。
这样就是机械联锁。
发表于 2010-7-27 17:06:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 17:08:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 17:12:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 17:15:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 17:16:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-27 17:19:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:31:13 | 显示全部楼层
既然三锁两钥匙不算机械连锁,那么规范要求的机械连锁,由于距离的问题又不能实现,是不是可以取消,只保留电气连锁?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则