说说我的看法 :这应该是新手或者外行做的 图面都有字体重叠的 塑壳的标法带微断的特点 微断的标法还带塑壳的特点 无论做民用或是工业 至少一个应该可以表对 如果是惯做民用的不会把C65的标错 而且微断 spd 隔离 塑壳的厂家都不一样 老手一般不会这样
这是中字号的设计院出的。 这个无所谓 再大牌的设计院都有菜鸟 小院也可能有画图非常好的
1、我看他的配电柜有电容补偿,要求补偿后cosφ=0.9,但在这些小箱子的计算时却取cosφ=0.5,不知道是为什么? 诚如冷版所说 末端没补偿的
2、电缆配线感觉就没有什么标准,与所带负荷关系不大,且在同一张系统图中多处矛盾。
手上没手册 乱选的可能比较大 或者就是考虑了设备运行 有的选用了短时/周期负载的载流量 那是高手所为 必须对设备非常了解 看出图的图面不像
3、开关选择也很奇怪,有些型号莫名其妙。
开关的选型很难说 设备不了解 没法作出判断 |
|