诚版呢,发表一下意见吧,这个问题我以前就在想也没有什么结果。
另外,从室外引入低压电源还有其他很多问题,比如,不能用铠装电缆,很多朋友觉得用铠装不用穿管直埋比较好,但一分析,还是类似的问题:铠装外皮在室外配电房或箱变处和末端单体内重复接地处均接地,就是说两个地方的PE母排不但通过PE线还通过刚带铠装进行了相连,即电缆的铠装层也成为了PE线!我们知道,铠装电缆的铠装层是为了抗机械力的,可不是用来当作PE线的,如果发生相保短路,而灵敏度不够或没有可靠的接地保护的话,那么铠装层将承受大量的电流。
这样的问题多了去了,反正一句话,大家还是小心的好,做设计不能只套规范,要从原理上分析和解决问题。用李工的话来说,要有逻辑性。 |