大家好,这里有个问题,低压一二次负荷双电源供电(一般为柴油机作为第二电源),往往我们做“热备用”,非消防负荷在首段切换单回路供电,消防负荷末端切换双回路供电;
请问大家,不用热备用,即 市电与柴油机应急母线之间没有联系(不设双电源开关或带闭锁的两个开关),市电与应急电源为完全独立的两个系统。
当然,这样的“冷备用”降低了用电可靠性,即消防负荷任何一电缆出毛病的时候都必须启动柴油机;
但是这样的好处是非常便于计量,特别是住宅工程,生活(住宅应急照明是生活用电计量)、非生活、动力、商业 这些计量将变得更简单。
见过很多图纸,重庆的成都的都有设计院这样做过,而且我还真没发现有什么规范有热备用的明确要求。
现在设投票一栏,请大家发表发表自己的看法,和说说自己的工程经验,帮俺和广大有类似问题疑惑的朋友解决这个问题!
楼主的问题是否含义如下:
1、发电机根据是否由首端的市电是否有电来确定启动发电机,当有双重电源时,计量不方便,发电机只能在其出线回路设计量,有时甚至可能只有一个开关(冷备用做法1)
2、发电机放射式为末端设备供电,末端能发出启动信号的ATS,且每个ATS都发启动发电机信号,即使市电正常、断路器短路跳闸等导致的线路无电也会启动发电机,好处是计量方便.(冷备用做法2)
如果是,上述两种做法我都做过,各有优缺点,个人认为能采用第二种的时候不多,很多时候不太合理。 |
|