回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-28 12:25:29</I>)的发言<BR>
<P>回到帖子原来的话题,微断能否用在低压配电柜内。</P>
<P>低压配电设计规范:</P>
<P>第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器, 应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。</P>
<P>一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;</P>
<P>二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;</P>
<P>三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;</P>
<P>四、电器应适应所在场所的环境条件;</P>
<P>五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。</P>
<P>第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。</P>
<P>按这些条件来讲,好象也没有什么不满足的。与下级线路不需要选择性,也不需要与上下级有级联。当然,微断与低压系统的总进线断路器(框架)直接形成了上下级关系,微断配出回路就没有了后备保护,但是低压规范对这个也没有什么要求。</P></DIV><BR>前面已论述,只要分断能力满足,微断当然可用于低压屏。<BR> |
|