回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<P><FONT size=4>讨论过无数次,在这个论坛我也发过帖子了,这里只对问题本身做出说明:</FONT></P>
<P><FONT size=4>《火灾自动报警系统设计规范》3.1的条文解释这样说:</FONT></P>
<P align=left><FONT size=4>《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对火灾自动报警系统的设置规定仅列出有代表性的部位。经多年实践,有较多的设计及监管部门认为规定不够具体、明确,随意性大,难以贯彻执行,要求具体规定设置部位。因此《火灾自动报警系统设计规范》编制组,在修订中增加了设置部位的内容。<FONT color=#ff0000>由于各类防火规范在建筑物分类问题上表述各有不同的侧重,</FONT>如《建筑设计防火规范》侧重于建筑物的耐火等级、防火分区、层数、面积、火灾危险性;《高层民用建筑设计防火规范》侧重于建筑物的高度、疏散和扑救难度、使用性质。<FONT color=#ff0000>各种防火规范对火灾自动报警装置设置的阐述不多,仅列举出设置的个别部位,对未列出的,在执行上只能按性质类比参照。</FONT><FONT color=#ff0000>本规范力求与有关各种防火规范衔接,</FONT>采取视建筑物为保护对象,按火灾自动报警系统设计的特点和要求,将各种建筑物归类分级,并对各级保护对象火灾探测器设置部位作出相应规定的办法,<FONT color=#ff0000>使之既与有关各种防火规范协调一致,又起到充实互补的作用。</FONT></FONT><FONT color=#ff0000> </FONT></P>