楼主: ygrtw

多高要焊均压环?

[复制链接]
     
发表于 2008-1-2 00:30:47 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>请教:我做的二类防雷,建筑物高度在46.4了</P>
<P>是不是从一层起隔层要做均压环啊?</P>
发表于 2008-1-2 10:12:54 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

不用从一层起隔层做均压环,仅一类防雷建筑有设均压环的要求。
     
发表于 2008-1-2 11:53:20 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>你的意思是就不用做了</P>
<P>那外墙上的栏杆,门窗怎么与防雷装置焊接</P>
<P>不过我的又是一种情况</P>
<P>他说45米及以上那我的倒是基本上没有</P>
<P>不过上面又改怎么做呢</P>
发表于 2008-1-2 14:35:46 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>按防雷规范的要求,二类防雷建筑只需要对45米以上部分考虑防侧击与等电位措施,楼上说的建筑</P>
<P>可仅用顶层地板处圈梁钢筋做防侧击与等电位联接即可。</P>
     
发表于 2008-1-3 00:32:49 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>学习了</P>
发表于 2008-1-30 11:33:57 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

[em15]也就是说<FONT color=#3333ff size=3>(一类30米,二类45米,三类60米),以上的每隔6米做一个均匀环 </FONT>
发表于 2008-2-1 10:40:53 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

如果一不超过20米的厂房上有电梯机房,那在这个电梯机房是否要做均压环?
     
发表于 2008-2-3 11:50:18 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P><STRONG>abm的观点比较到位。</STRONG></P>
<P><STRONG>1、GB50057只是要求各类建筑在相应滚球半径以上的建筑外墙设置防侧击和等电位联结要求。并且,只有一类防雷建筑物应装设等电位连接环,环间垂直距离不应大于12 m。</STRONG></P>
<P><STRONG>2、标准图集的做法是:滚球半径以上的建筑外墙设置防侧击的避雷带;滚球半径以下的建筑外墙设置均压环(防雷送审稿称:等电位联结)。</STRONG></P>
     
发表于 2008-2-3 17:33:57 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>1、GB50057只是要求各类建筑在相应滚球半径以上的建筑外墙设置防侧击和等电位联结要求。并且,只有一类防雷建筑物应装设等电位连接环,环间垂直距离不应大于12 m。</P>
<P>给个条文编号?</P>
<P>2、标准图集的做法是:滚球半径以上的建筑外墙设置防侧击的避雷带;滚球半径以下的建筑外墙设置均压环(防雷送审稿称:等电位联结)。</P>
<P>避雷带和均压环的思想,在这句话分得很清楚。</P>
发表于 2008-2-4 19:47:21 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>同学在配合320米特高层,设计是按照规范要求,但实际施工单位施工更加严格,每层必须做均压环.</P>
     
发表于 2008-2-10 21:46:36 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

规范是一种最低要求,如果投资不是太大(相对而言),那么适当提高标准当然是更有利的
     
发表于 2008-2-12 09:46:09 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>我顶楼上的说法。</P>
<P>个人认为,在雷电或者电磁防护这个问题上,笼型的间距越小越密是越有利的。</P>
     
发表于 2008-2-12 21:34:38 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P><STRONG>屏蔽效果越好,对于内部防雷越有利。从源头上消除雷电的影响固然很好,但是过分超越规范的要求不值得推广。防雷是概率防范,根据建筑物的防雷分级采取适当的措施,是我们的工作。</STRONG></P>
     
发表于 2008-2-12 23:08:21 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>防雷是概率防范这话很对。</P>