菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:30
以接触器为参照。起动后的7、8秒内,应该为星形接法。这个时间段内,流经 断路器、QAC1 和 QAC3的起动电流 ...
工程师要有实证精神。如何验证?
在7、8秒时间内,角接触器QAC2 不应 投入使用的。 如果QAC2投入使用,其触点会经过起动电流的热冲击、以及电弧烧蚀,会留下足迹痕迹、蛛丝马迹,通过金相检测、或光谱、质谱、俄歇能谱等手段,可以验证。
上述手段周期长、成本高、过于科学严肃,还有简易的无损土法: 观察QAC2的端子处,绝缘胶带和热缩管对温度敏感,是否颜色异常? 电缆护套是否缩颈? 搪锡端子是否氧化发黑?……
QAC2共有六个端子,只要一处有问题,就证明其投入了使用。
|