|
发表于 2007-12-10 22:46:00
|
显示全部楼层
回复:TN与TT的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 21:27:42</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 21:21:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 10:05:24</I>)的发言<BR>路灯采用TN系统引出局部TT,本意是为防止TN系统内故障电压的互窜而导致室外无等电位的场所发生电击事故;局部TT部分必须加RCD保护。如果就一个厂区内,需看具体情况,很多时候个人认为也不宜采用局部TT,因为部分情况下,受厂区建筑限制及室外管线等原因,路灯部分接地与建筑物接地无法保证有效间距而实现两个接地无联系,与其在无法保证的情况下勉强实施所谓的局部TT,还不如与全厂统一采用TN-S,况且厂区并非人员密集的室外公共场所。<BR><BR>路灯线路的PE线重复接地后,如PE线断线,则其后的路灯变成了TT系统,不至于失去接地保护。<BR></DIV><BR>担心建筑物内PE线带故障电压传导到路灯的金属杆上<BR></DIV><BR><BR>重复接地之后还会有这个担心吗?重复接地的作用在这里是不是类同于等电位联结?</DIV>
<P><BR>冷版主看来对重复接地和等电位联结的定义估计忙,未太深了解。重复接地针对配电线路,而等电位联结还包括非电源线路的金属可导电部分,室外是无法实施等电位联结的。另外所有建筑物都采用TN-S似乎也不太可能,可能有人抬杠说一定能用,关于此见王厚余老先生的相关文章,此不赘述,实行局部TT并不麻烦,故障电压不会沿着PE线乱传。路灯接地的文章参见任元会发表在建筑电气和《电气&智能建筑》07年第9期的文章。只要接地系统采用TT,保护电器首选是RCD,除非极特殊,才会选其它保护电器。不知满意么,冷版主?</P> |
|