[问题探讨] 关于电位梯度(Potential grading)的IEC电击防护要求要求。

[复制链接]
     
发表于 2024-7-2 14:36:06 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-7-2 14:13
哈哈我正等您问这个问题那,我不想在一个回复上写太多东西。看到我PE先左侧那根线了没
PE线构成的这个故障 ...

为了说明你的正确,改掉前提条件,这种论证不太可取吧!
好吧,就算不可取,逻辑还算自洽,接受你对等效电路错误的解释。但对均衡线的理解,你还是错了。
均衡线在这里的工程意义到底是什么,仔细想过没有?如果没仔细想过,仔细看下下面的话。
最理想的等电位,是地上铺块金属板,但这太费钱。
或者铺张金属网,网格尺寸小于一脚,使得脚总能踩在金属上面,但这也不怎么省钱。
那好,就做两根金属线,且成环。两根线间距离大于一脚长。那问题来了——万一脚没踩到金属线上,等电位还有用吗?
——这就是电位均衡的作用了。因为电位均衡了,即使脚没踩到金属上,但踩到地点的电位,与踩到金属上基本一样,等电位作用不受影响。
     
发表于 2024-7-2 14:44:31 | 显示全部楼层
“电位均衡”作为IEC定义的一种专项技术,指定可用于高压装置基本防护,但不等于电压均衡这一技术就不能用在其他地方。这种逻辑很可笑,比如防雷也在用,是否也用IEC的这个定义去批驳呢?防雷系统属于高压装置吗?
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:46:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-7-2 14:59 编辑
hastings 发表于 2024-7-2 14:24
这图对我们这种小白太难懂了~但两个故障类型我看懂了。对于直接碰火线的,浴室里我想不出来什么情况会有 ...

浴室内使用的手持电气设备基本都不是I类设备,所以都存在这种风险、这些区域内进行的设备安装及检修工作也存在这种风险。接触带电导体的风险应该比设备外壳触电(I类设备)发生的概率大才对。

你们举例子的灯具故障龙骨带电,电热水器不接PE线,不接漏电开关,这种I类设备的绝缘故障,基本都是安装不规范造成的,把该做的做好才是最重要的。
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:51:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-7-2 14:54 编辑
dqaq 发表于 2024-7-2 14:44
“电位均衡”作为IEC定义的一种专项技术,指定可用于高压装置基本防护,但不等于电压均衡这一技术就不能用 ...

这个问题我在15楼论述过的,我这里在贴一遍:
1)IEC61140 的 “pontential grading ”分别是在5.2.8(基本防护措施,主要应用变电所) 5.3.9(谢谢dqaq提醒,故障防护措施 ,如防雷均压环)而辅助等电位是在5.5.2(附加防护措施)。

关于低压系统应用,我前面也表达过我的观点。
“我截图主要想说明的是下面的那个NOTE里面Potential grading的主要应用场所,这次重点不是要表达低压系统里面不能做,而是要表达这套东西在低压系统里面非必须。经wangguichao66上次提醒(均衡网与电击回路并联的说法)我确实也想到了这个均衡网在低压系统的一些应用场景,不能只考虑人是站立的情况,在人和动物非直立的情况下,确实可以构成均衡网与人体故障电流并联的情况,理论上好像是能起作用的,比如牛棚和游泳池。”

     
发表于 2024-7-2 15:01:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-2 15:08 编辑

       从文字来看,英文的grading、equivalence、balanced等都有均衡的意思。过去曾用电位平衡措施统一表述。不同之处在于:等电位联结通过零阻抗连接强制平衡电位,针对离散对象;grading通过平缓电位梯度降低局部地各点的电位不平衡度,针对连续的空间场。所以说到电位均衡,可以是potential grading这一具体的技术,也可是指平衡电位这一类技术路径。就跟GB16895中的“故障电压”一样。
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:20:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-2 14:36
为了说明你的正确,改掉前提条件,这种论证不太可取吧!
好吧,就算不可取,逻辑还算自洽,接受你对等效 ...

低压系统普遍采用了“保护等电位”和“自动切除故障回路”的两个措施。大家正常的接地故障回路分析根本都不会去拆分那个R3值,默认的就是R3两端的故障电压会全部作用与人体身上,这个标准是高于电位均衡里面认为的只有Ra的故障电压作用于人体的。
这就是为什么电位均衡在低压系统里面显得无用,因为大家本身采用了标准更高的措施,低压系统采用“电位均衡”相当于是螺蛳壳里做道场,起到的作用基本可以忽略,反面作用反倒体现出来了。
这套系统要起作用,必须假设前提“基本防护”“保护等电位”和“自动切除故障回路”全部失效,条件太苛刻,而且还有一个保证电位均衡能将UL值降低到50V以下的过程,要不然“电位均衡”措施只保证降低故障电压,但是不保证降低到50V以下,还不是有问题。
     
发表于 2024-7-2 15:36:41 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-7-2 15:20
低压系统普遍采用了“保护等电位”和“自动切除故障回路”的两个措施。大家正常的接地故障回路分析根本都 ...

你等效电路中接地电阻也不对。

点评

这个估计是问题核心,接触电压是故障电压在电源侧接地电阻和设备侧接地电阻以及回路中相关电阻之间的分配问题。  发表于 2024-7-2 16:41
     
发表于 2024-7-2 16:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-2 16:21 编辑

可能是我看习惯了王老的《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)那种故障电压、接触电压示意图,
地电位、接地电阻等标的清清楚楚,
本人实在看不懂26#的示意图。

只想简单补充说明一下:
1、如果这种电动门设置了有效的RCD保护,针对电动门设备漏电RCD就可以有效保护,真的不需要再有均衡线/金属网与其他金属物的等电位联结。
2、如果电动门没有有效的RCD保护(没设置或者设置了不能正常保护动作)情况下发生备漏电、或者PE线引入外界故障电压(这种情况下RCD无法保护),手/人体碰到带危险电位的金属物--脚的电击电流就要依赖均衡线/金属网与金属物之间的等电位联结来保命,特别是雨天等潮湿状态下。
当然如果电动门区域整体与大地绝缘也是一种办法,这个和卫生间环境(必须考虑排水)还是有点区别。
     
发表于 2024-7-2 16:25:45 | 显示全部楼层
刚才写回复贴的时候还在30#,一发出去才发现多了这么多层楼,我这动作也太慢了。
     
发表于 2024-7-2 20:12:51 | 显示全部楼层
各位太卷了!!!都开始研究外文规范了!!!!
     
发表于 2024-7-3 08:32:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-3 08:36 编辑
scmcl 发表于 2024-7-2 20:12
各位太卷了!!!都开始研究外文规范了!!!!

那几位高手外语厉害,
特别是机械岛坛友,6#图片背景都是厚厚的外文原著。
我只能看看IEC转换成国标的中文版,
差距不是一般的大!
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:54:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-2 16:18
可能是我看习惯了王老的《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)那种故障电压、接触电压示意图,
地电 ...

又在混淆概念,均衡电位跟等电位连接不是一个事情,电位均衡和等电位连接是独立的两个措施,IEC规范我已经给列出来了,还是要假装看不见,要用这套均衡网的概念去碰瓷等电位连接。电动门的等电位怎么做《24DX002-1》P90画的很清楚。

 楼主| 发表于 2024-7-3 10:00:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-2 16:18
可能是我看习惯了王老的《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)那种故障电压、接触电压示意图,
地电 ...

有一个建议我还需要再表达一下,你们提出低压系统采用电位均衡的做法,这个示意图本来就应该是你们来画的,证明一下电位均衡网格在低压电击防护中的好处,我相信讨论了这么久,这部分工作你们应该也已经做过了,能不能拿出来大家一起讨论讨论。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-3 11:54:26 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-7-3 09:54
又在混淆概念,均衡电位跟等电位连接不是一个事情,电位均衡和等电位连接是独立的两个措施,IEC规范我已 ...

没人喜欢和你辩论是不是均衡电位的事情,
电动门的电位均衡线是15D502第25页的叫法,
大家都多次说了电动门这里是沿用了这个叫法,实际上是等电位联结/辅助等电位联结,
而且是《24DX002-1》P90,
因为《24DX002-1》P90这种等电位联结对外界传导故障电压的保护没有任何效果。

另外我不会画图,更不想在大家都知道有王老的电击防护示意图的情况下班门弄斧。这个帖子里有两张现成的图参考一下吧。
谁动了那扇“安全”的电动门? - 建筑电气技术 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz!  http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... hread&tid=32479
补充一下:我非常认同文章里王娇艳的观点。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-3 11:56:47 | 显示全部楼层
论坛里有好几个这个话题的帖子了,
该说的都说过不止一遍了,
我感觉没必要再浪费坛友的宝贵时间,
就此打住吧!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报