http://zjt.shandong.gov.cn/art/2022/5/25/art_102905_10307880.html
第4.31条款
收到,多谢!
我把答疑原文贴出来给没看过的同行们参考:
4.31 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第 7.6.5 条:“广播功率放大器应
设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。”设置火灾
自动报警的住宅楼是否均要求设置广播功率放大器?
答:规范并未要求应一定设置广播功率放大器,各单体住宅楼一般距消防控制中
心的消防广播源较远,不能保证到现场的信号功率能满足规范要求,应根据消防广播
达到现场的信号功率确定是否需要设置功率放大器。
|
|