过了一晚不知道自己想明白没有, 图中的等电位线白画了? 眼里只剩下一个均衡线/金属网。 发表于 1 小时前
这是说的什么虎狼之词,SEB与电源侧PE线的连接我只是默认大家都知道,所以没画出来而已,按图示故障故障电流方向是两个可以确定的路径:
1)故障点-R等电位线2 -SEB-电源侧PE线-变压器中性点;
2)故障点-人体-R地面(被地面金属网降低)-R等电位线1-SEB--变压器中性点。
这里面等电位线2是起到正面作用的,但是跟金属网没有关系,不敷设金属网,等电位线一样起作用。
本来是你们发明了一套规范、手册上没有的做法,应该是由你们画一个图来证明你们系统的优越性的。
我把示意图画出来了,现在你们又总是再混淆概念,把辅助等电位起到的作用,归结到地面金属网上去,搞阿斗跟赵云杀的七进七出的把戏。 |
|