目前的技术,阀控式密闭铅酸电池在正常情况下氢气泄漏确实会比较少,但不能排除非正常情况下比如过充电状态等,还是会有氢气泄漏的,对于爆规,爆炸气体2区的划分更多是为了预防非正常情况,所以含有UPS机组的房间该自然通风的自然通风,该加机械通风的加机械通风。电池容量大的UPS机组宜设置专用机房乃至专用蓄电池室,电池临界容量可参考DL/T5044的数据,因为一旦UPS电池容量较大,其他专业也不会愿意跟你同房,比如仪表专业、电信专业和工艺专业。
GB51194有列出蓄电池组总容量的计算公式,较为复杂。通常可根据电池容量(Ah)=[负载功率(W)x 运行时间(h)]/UPS输出电压(V)近似计算获得,除此还得考虑UPS的安全系数和电池充放电效率。也可以根据电池截止电压和运行时间对应电流放电比来计算电池容量。 |
|