账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 请问:消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外地埋必须用电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-7 16:38:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-7 16:20
rainmen_73
看来没做成SELV也确实还有造价上的原因

借贵地请教,建筑电气通规第4. 5. 4条: 疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电。请问目前的产品符合SELV的要求吗?
     
发表于 2024-8-7 16:45:09 | 显示全部楼层
EEO电气工程师的文章里有几篇浴室电击事故分析的文章,它山之石可以攻玉,他们分析问题和解决问题的方法值得国内借鉴,德国的电击死亡人数能控制的那么低不是凭空来的。
     
发表于 2024-8-7 16:52:00 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-8-7 16:38
借贵地请教,建筑电气通规第4. 5. 4条: 疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特 ...

灯具肯定有III类的。但配电箱有没有就不清楚了。消防应急照明标准出台时我已不做设计不审图了,加之一向反感哪个什么所主持编写的规范,私货太多。所以不到迫不得已,看都懒得看
     
发表于 2024-8-7 17:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-7 17:11 编辑
hbsjzsjy 发表于 2024-8-7 16:38
借贵地请教,建筑电气通规第4. 5. 4条: 疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特 ...

这个真不好判定。
为了这个问题专门去看了GB51309和新发布的GB17945,都没看到要采用安全隔离变压器的要求。
根据GB16895.21-414.3,220v电压转换要用安全隔离变压器才满足SELV要求。

点评

仅用蓄电池供电时肯定也能满足  发表于 2024-8-7 17:23
     
发表于 2024-8-8 08:57:18 | 显示全部楼层
正如rainmen_73大神说的,蓄电池供电阶段是满足SELV要求的。

按照GB16895.21,除了电压范围满足要求外,SELV需满足414.3电源要求(见附图)和414.4回路要求,
应急照明配电系统的回路是满足414.4要求的,
电源分为市电220v供电和蓄电池供电两个阶段,
现在不确定的只是220v市电供电阶段系统是否采用了安全隔离变压器,
规范是没有要求的,具体产品本人不大清楚。
413.3.png
     
发表于 2024-8-8 11:27:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-8 08:57
正如rainmen_73大神说的,蓄电池供电阶段是满足SELV要求的。

按照GB16895.21,除了电压范围满足要求外,SE ...

如果17945里没明确规定,那估计是没强制要求用安全隔离变压器的。这可能就是编制人员(刚翻了一遍24版,没查到具体人员名单。10版是有的,除了照明学会,其余基本都是灯具厂家)的知识面缺陷造成的bug
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则