对于气体灭火事故后排风(包括变配电房)网上有篇文章分析的比较到位:
2.4变配电室气体灭火事故风机的配电方式
不同于重要设备房间,变配电室事故排风机的配电如果采用图3或者图4的方式就会存在一定的问题。变配电室发生火灾时,变配电室要断电,然后开始喷洒灭火剂;灭火后,变配电室内的配电设备需要经过检修后才能恢复供电,且为了保证检修人员的人身安全,进入室内检修前必须先排出变配电室内的气体灭火废气。仅以平时所用的电源是无法保证事故排风机在气体灭火后排废气时能正常工作,这样就要考虑使用临时电源给风机供电,保证风机能正常工作。
原文链接如下:
气体灭火系统事故风机的配电与控制 是否属于消防负荷 技术文章 https://www.35kv.com/archives/701.html |
|