账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dqaq

[问题探讨] 如果量值相等,过负荷电流与短路电流危害还有什么不同

[复制链接]
     
发表于 2024-4-14 15:55:05 | 显示全部楼层
BV-2.5的单相照明线路,长度80m,末端短路,会对其它相的相电压有多大的影响?这个短路电流是如何破坏保护电器的?
     
发表于 2024-4-14 16:00:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-3 16:42
过负荷还用一种情况,就是带的设备多了,哪怕每台设备都没过负荷,但线路会过负荷。 ...

还有这种情况,线路前面不设保护吗?
     
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:44:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-14 18:26 编辑
azbe 发表于 2024-4-14 16:00
还有这种情况,线路前面不设保护吗?

这问题就有点无厘头了。我是与另一坛友探讨过负荷的上限问题,我觉得那个坛友只说了过负荷上限的一种情况,即设备本身过载导致回路过载,所以提出还有另一种回路过载的可能性,即设备并未过载,但因所带设备过多导致回路过载。根本就没说到保护的事。
     
 楼主| 发表于 2024-4-14 16:54:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-14 17:16 编辑
azbe 发表于 2024-4-14 15:55
BV-2.5的单相照明线路,长度80m,末端短路,会对其它相的相电压有多大的影响?这个短路电流是如何破坏保护 ...

       这种举特例来否定一般情况的讨论,没有什么意义。你可以举出10个这样的例子,我也能举出100个不是这样的例子。除了抬杠,没有专业论证的价值。
        重点是工程体系配合问题。5s已经是其他一些技术措施的依据性条件了。比如我举的SPD问题,UT=1.32Ucs,而Ucs=1.1U0,因此UT=1.32x1.1U0=1.45U0,这是暂时过电压试验值,对应的正是5s内的暂时过电压。如果短路电流超过5s,就不能用UT校验,而需要用Uc值来配合这个1.45。这种SPD也有,但你去查一下,它的UP会高多少!而且,我们按照电涌保护规范或标准图集选用SPD时,TT或TN系统,都是按Uc=(1.0~1.1)U0选的。超过5s的短路电流,1.45倍过电压已经超过了Uc的承受范围,轻则缩短寿命,重则立刻损坏。短路电流并未破坏保护器件,但短路产生的过电压损坏了SPD。SPD算是保护器件吧!以上是认真地回答你最后一句问话。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则