我把相关规范又学习了一下,您帮我看一下,我理解的对不对。
1、断路器标注执行GB 14048.2时,断路器误差在n*In±20%。按GB 50054-2011 6.2.4条,短路电流最小值为1.3*n*In。
2、断路器标注执行GB/T 10963.1时,断路器给出的的5~10倍In值就是范围值,短路电流最小值应为10In,并不需要考虑1.3倍这个系数。
3、19DX101-1 4-26 实际是把两个标准混用了,所以4-25的表的最大允许长度实际可以放宽1.3倍。
|
|