个人觉得,对于室外停车充电(无论TN,TT)从规范上未规定考虑增设室外等电位系统。
车位下面设等电位均衡线,始终是一种防电击附加保护措施,至于室外等电位做法怎么做,业内可能也没有一个统一的做法,认为是合理的,合适的,可能想解决这几方面的问题:1、在配电故障保护失效;2、在规定时间线路保护不能切断电源。3、从TN系统PE线传来高压接地故障电压(超过危险接触电压如潮湿场所25V、一般场所为50V)。 |
|