官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
realman4125 发表于 2023-11-28 21:25 屋面是金属屋面?还是有接闪网的屋面?如果都不是,以地面为着地点
使用道具 举报
gucheng 发表于 2023-11-29 09:07 感谢回复的各位大佬~ 那么,是否简单点的理解,就是我女儿的小皮球,滚过建筑物,接触的地方就是需要被 ...
liuiping 发表于 2023-11-29 09:57 你这肯定没参加过注册考试,这种题都考过不至一回了,今年补考和正式考试都有屋顶做个小避雷针 看看能不能 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-11-29 10:11 注册师有补考了?
轻云舟 发表于 2023-11-30 11:14 老师,经过您跟其他老师的解释,关于单根接闪杆位于屋面的道理我能明白了。关于两根接闪杆的保护范围的事 ...
微凉 发表于 2023-11-29 13:26 说下我个人理解,得明确保护对象吧?比如该建筑为三类防雷,你整个建筑怎么考虑的?比如你用传统的接闪带接 ...
dqaq 发表于 2023-11-30 11:18 我知道你说的是两杆平面上方那个弧线的半径,为什么不等于滚球半径。 球从地面水平滚过来,被两杆卡住。 ...
轻云舟 发表于 2023-11-30 11:33 “球从地面水平滚过来,被两杆卡住”有感觉了,您是下图的意思对吧,我以前一直想不通为啥两支接闪杆放一 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页