我现在唯一能设想的可能,就是我在27#说的特性分散性问题。MCB的动作范围10~20或10~14,就是分散性范围。万一D型低断正好集中在分散性的下限,则瞬时脱扣器动作电流10*32=320A,而K型低断正好集中在分散性的上限,则瞬时脱扣电流为25*14=350A。如果电动机起动电流正好在320~350A之间,则K25不动而D32动。当然,这个启动电流既不应该是瞬时电流峰值,也不应该是第一周期交、直流总有效值,但一定是在这两者之间。 |
|