通常,低压配电线路需要设置短路保护和过载保护,这两种保护的计算公式是不一样的,这是低压配电规范的要求。断路器设置电磁脱扣装置来保护短路故障,设置热脱扣器来保护过载电流。
也就是说,不管是故障性质、保护要求还是保护电器,这两种故障都是截然不同的。
如果我现在问大家,啥是短路故障,你们一定会笑话我,这还用问吗?
这个还真不好说。比如路灯线路,线路末端相线和中性线发生金属连接,从理论上说,这种故障肯定是短路故障。假设采用4X25+16的铜芯电缆,长度1000m,出线开关整定电流25A。当末端发生单相短路时,短路电流不到100A。如果按照规范对短路故障“被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”的这个要求,是不满足的。但是,对于电缆来说,这个短路电流还没有超过电缆的允许载流量,还属于正常工作状态。也就是说,从故障对电缆的影响来说,算不上短路故障。当然,由于这时的电流已是开关整定电流的数倍,电流的热脱扣器还是要动作的。
任总在书里说的用过载脱扣器来保护短路故障,就是这个意思。其实这也是满足规范“配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。”这个原则的。
再多说一句,任总在《建筑电气》2007年第2期有一篇文章探讨路灯配电问题,当时也认为这种情况是不满足保护要求的。
不知我说的对不对,欢迎批评指正。 |
|