发表于 2023-9-26 11:10:30
|
显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-26 11:12 编辑
言归正传!
今早和暖通专业审查师探讨了一下这个问题,说说看法:
1、专家们担心的负压压扁风管的事情的确有发生过,网上有资料,链接如下:[排烟风管]280°防火阀到风机的排烟风管被吸瘪 - 土木在线 https://bbs.co188.com/thread-9268251-1-1.html。
2、4#rainmen_73大神截图的西南院联动逻辑的确更加合理,比GB55036的简单表述好多了。
3、是不是还有更好的解决办法,我觉得既然负压在合理的逻辑关系下也难以避免(风机停机总是有延迟),如果在风管上增设一个负压保护阀之类的设施(这种东西理论上不难实现),当负压超过一定额度后打开补风,这样把负压限制在一个可以接收的范围内,这样只保留风机进口总管的280°防火阀连锁关闭风机,是不是可行?
另:通风专业说了现在好多设计师把风机压头设计的过大,压头合理的话也不至于出现负压压扁风管的事情。所以只采用风机进口总管的280°防火阀连锁关闭风机还是合理的。
|
|