账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 辅助等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2023-7-15 15:08:41 | 显示全部楼层
没办法,谁让规范总用【等】字呢
GB55024
4.6.10 人员可触及的室外金属电动门 等 用电设备的电击防护应设置附加防护,并应符合下列规定:
    1 应采用额定剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器;
    2 应设置辅助等电位联结。


做法:
1、不管壁挂、立柜空调,统统用RCD了
2、每层圈梁闭环连通、并与竖向引下线连通(7.1.2条之加强设计), 空调投影位置,从圈梁引出钢筋与空调角钢支架焊接,或者像幕墙一样留预埋件。
(这么精雕细琢的做法、如不做图示强调、仅文字描述,施工基本会漏掉)





     
发表于 2023-7-15 22:13:11 | 显示全部楼层
以前是局部等电位链接和辅助等电位联结,现在遵循IEC,全部改成辅助等电位了,其实两者很大差别的,严格意义上,辅助等电位联结是不需要等电位端子箱的。现在局部等电位,辅助等电位,基地,规范已经彻底混淆了,不知他们怎么想的
     
发表于 2023-7-17 09:02:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-14 21:45
老师您好,这里我没弄明白,室外空调机要跟谁辅助等电位连接?室内人所站的地面吗?

你想一下人接触带电设备外壳后的电流通过人体路径呢
     
发表于 2023-7-17 09:09:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:02
你想一下人接触带电设备外壳后的电流通过人体路径呢

是外壳---人体---地面(混凝土内的钢筋)---PE线,这样的话是把外壳和地面内的钢筋等电位吧
     
发表于 2023-7-17 09:30:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 09:09
是外壳---人体---地面(混凝土内的钢筋)---PE线,这样的话是把外壳和地面内的钢筋等电位吧

室外地面没钢筋,所以敷设两圈间隔0.6m的扁钢互连并与外壳连接
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-17 09:33:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:30
室外地面没钢筋,所以敷设两圈间隔0.6m的扁钢互连并与外壳连接

哦哦,好的,谢谢雨人老师
     
发表于 2023-7-25 09:33:33 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-15 15:08
没办法,谁让规范总用【等】字呢
GB55024
4.6.10 人员可触及的室外金属电动门 等 用电设备的电击防护应设 ...

这个等不能再拓展了吧,要不路灯算不算、广播算不算、道闸算不算、地脚灯算不算,这些设备的辅助等电位连接怎么做。
     
发表于 2023-7-25 09:43:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 09:09
是外壳---人体---地面(混凝土内的钢筋)---PE线,这样的话是把外壳和地面内的钢筋等电位吧

辅助等电位不是总等电位连接。辅助等电位为什么一定要跟大地或钢筋连接,规范上辅助等电位/局部等电位都不是一定要连接楼板钢筋或大地。
     
发表于 2023-7-25 10:10:51 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-25 09:43
辅助等电位不是总等电位连接。辅助等电位为什么一定要跟大地或钢筋连接,规范上辅助等电位/局部等电位都 ...

是的。但是我觉得实际中辅助等电位得避免人触电吧,设备不跟地面等电位,人还是会触电
     
发表于 2023-7-25 12:24:33 | 显示全部楼层
你就按 图集 15d502 上面的做就行了  那画的也挺清楚的啊   画图的时候再接地说明里写一下图集号就可以了
     
发表于 2023-7-25 13:03:32 | 显示全部楼层

这个提的依据是什么?
     
发表于 2023-7-25 14:03:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-7-25 14:07 编辑
轻云舟 发表于 2023-7-25 10:10
是的。但是我觉得实际中辅助等电位得避免人触电吧,设备不跟地面等电位,人还是会触电

辅助等电位按规范是可以利用PE线连接的,对于空调室外机我觉得室外机连了PE线,如果相邻的两台室外机距离小于2.5m,且不是来自一个配电箱,那互相之间额外敷设一根联结线就可以了。机组附近有金属管线一类的设施也可以用联结线接到一起去。接地故障本身已经有接地故障保护。
本来应该属于很简单的做法,如果非要去连接钢筋或者大地,就把系统做复杂了。对于GB55024-2022的4.6.10条,我觉得适用范围不应扩大,就规范提到的那些设备,做法也不能延伸,就按7.3节的要求来。图集一类的东西不能做依据,要不然会发现以后设计没办法做了,室外到处都要预埋的接地装置。
     
发表于 2023-7-25 17:16:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-7-25 17:21 编辑
L446231510 发表于 2023-7-25 14:03
辅助等电位按规范是可以利用PE线连接的,对于空调室外机我觉得室外机连了PE线,如果相邻的两台室外机距离 ...

1.原来的局部等电位和辅助等电位已经按IEC合并了,都称之为辅助等电位。2.本贴所称的辅助等电位就是原来的局部等电位。3局部等电位当然是指设备外壳发生绝缘故障时人体接触时的接触电压(手即设备外壳-脚即地面)控制措施 4.这个措施从基本原理上应该适用所有人体可接触的室外用电设备包括配电箱,如果不做那就要明确验证自动切断电源保护措施能保证满足要求。所以算是一个“偷懒”的设计方式
     
发表于 2023-7-25 18:10:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-25 17:16
1.原来的局部等电位和辅助等电位已经按IEC合并了,都称之为辅助等电位。2.本贴所称的辅助等电位就是原来 ...

现在设置辅助的等电位的设备都是需要设置30mA漏电保护开关的,间接接触防护很好验证。
     
发表于 2023-7-26 09:11:22 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-25 18:10
现在设置辅助的等电位的设备都是需要设置30mA漏电保护开关的,间接接触防护很好验证。

附加防护措施而已。不能单独使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则