没办法,谁让规范总用【等】字呢
GB55024
4.6.10 人员可触及的室外金属电动门 等 用电设备的电击防护应设置附加防护,并应符合下列规定:
1 应采用额定剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器;
2 应设置辅助等电位联结。
做法:
1、不管壁挂、立柜空调,统统用RCD了
2、每层圈梁闭环连通、并与竖向引下线连通(7.1.2条之加强设计), 空调投影位置,从圈梁引出钢筋与空调角钢支架焊接,或者像幕墙一样留预埋件。
(这么精雕细琢的做法、如不做图示强调、仅文字描述,施工基本会漏掉)
|
|