就这个问题及目前的技术条件,我认为有两条解决路径,供大家探讨:
1. 排烟防火阀280℃熔断关闭时,连锁关闭相应排烟风机,排烟防火阀关闭信号和排烟风机停机动作信号的“与”逻辑组合联动关闭相应的补风机。排烟防火阀并联接入排烟风机控制箱,设计上是可以实现的,施工也可以实现,缺点就是费管线;
2. 排烟防火阀280℃熔断关闭时,按编制组答疑:可以通过报警系统联动关闭风机。那么要解决的问题是目前国标图集16D303-2只能联动启,不能联动停的问题,调整二次控制原理图不是问题,问题是要找到“两个独立的报警信号(或动作信号)的"与"逻辑组合作为联动停机的触发信号,这才是问题的关键,不然涉嫌违反《火规》4.1.6强条。 |
|