通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。仅仅是说设隔离电器。后面还是你是引用GB/T 17045-2008来说“可不断开N导体” 。
我就问你通规4.3.1有说断开所有带电导体了吗?这不是扩大理解是什么?
再次重申下我的质疑点:GB/T 17045-2008和上GB/T 17045-2020的原文上都是中性导体是“不必隔离” 和你说的“GB/T 17045-2008上是“可不断开N导体” ”意思不一样。这论据的不同直接导致你的结论不成立。
请针对以上主要质疑点讨论。(这些看懂主要问题了吧?)
还延伸到我举例的GB50054-3.1.3来讨论什么极。真是自己不严谨被抓到恼羞成怒了。要耍无赖一边去。不回了,其他看官自行判断吧。
|
|