官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
libocai 发表于 2022-9-19 15:44 消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源? 哪里不能明显的看出来是应急电源?? ...
使用道具 举报
山川故鲤 发表于 2022-9-19 16:05 其实就是建规的术语不清,建规的“消防电源的备用电源”就当作“应急电源”看就行了。不要深究了。 编写建 ...
wangguichao66 发表于 2022-9-19 17:37 没请电气领域的专家? 你看看GB50016-2014的起草人。 2018年修改版是局部修改,起草人没有电气专业倒是 ...
山川故鲤 发表于 2022-9-19 22:26 没请电气领域的专家这话可不是我说的,是王金元私下里说的。王总正是您说的GB50016-2014里的主要起草人之 ...
消防应急照明专题帖子汇总
江祥明 发表于 2022-9-20 15:04 楼主您好,1、 住建部2022年第50号公告发布《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022,明确了“现行工程建 ...
wangguichao66 发表于 2022-9-23 10:54 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 3.1.5条文说明里讲的更清楚:自备电源含备用电源和应急电源, ...
方案一图示
wangguichao66 发表于 2023-3-1 09:44 GB55024公益宣贯里3.1澄清了应急电源和备用电源的定义, 可惜到了4.1部分给的方案图里一级负荷又分应急母 ...
阿合 发表于 2023-11-2 11:24 其为备用电源,可以依据智能化通规的3.1.5条,条文解释:本条规定了建筑物中设置自备电源的场所。自备电源 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页