发表于 2007-9-14 23:29:09
|
显示全部楼层
回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-14 20:05:22</I>)的发言<BR>
<P>以下是引用 冷若冰 在(2007-9-13 21:23:53)的发言</P>
<P>1、在建规范围 民用这一块 消防为三级负荷的工程实例占多数 三级负荷切换什么?!</P>
<P>举个实例吧,我没有遇到过三级负荷带消防设施的情况,除了应急照明。</P>
<P>2、建规这么多的矛盾,刚刚才修编,怎么这些问题都没有得到解决呢?</P>
<P>我接受建规,哪怕他不尽如人意。这是国家的规范,不接受,我们的行为就没有准则了,我们设计出来的产品也没有标准了。</P>
<P>3、我相信并且尊重编规范的同行,起码他们给出了一个通用性的标准。</P>
<P>4、况且,11.1.1条并不能把所有的负荷等级包含在内,不符合11.1.1条的二级负荷还是存在的。</P>
<P>如:11.1.1.4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。</P>
<P>不知道这个是否符合无限创意的前提了。</P>
<P><BR><FONT size=2>2、3不知道说什么,好像跟本题无关。</FONT></P>
<P><FONT size=2>4正好又一次说明了这本规范在语言上的不严谨之处。消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。翻开该规范,通篇你能找到有关消防电源该如何分级的条文吗?再看11.1.4条文解释,才明白此处提及《供配电系统设计规范》不过是为了明确各等级负荷应如何供电!其实质是这个意思:消防电源供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。</FONT></P>
<P><FONT size=2>我把11.1.1条贴出来:建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:<BR><BR>1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;<BR>2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:<BR><BR>1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;<BR>2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);<BR>3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;<BR><BR>3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电; <BR>4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 的有关规定。<BR></FONT></P>
<P><FONT size=2>我不知道你所说的不能把所有的负荷等级包含在内是什么 但是对于严格遵守规范的人 除了1、2款那么我根据3,就是三级负荷!我违反哪条规范了?正好第四款说还要符合供配电系统设计规范 谢天谢地 还有这句话 要不我还以为建规要推翻以前的规范了!我三级负荷一路电源 一路电缆 违反供配电系统设计规范吗?都不违反吧?那好 我不知道一路电源 一路电缆如何末端切换!</FONT></P>
<P><FONT size=2>再回答你的1,很简单 三级消防负荷当然很多 民用建筑除了3款列出的以外,那么室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑才是二级,你对照一下自己做的建规范围内的工程 看看有多少室外消防用水量大于25L/s ?看看这个大于25L/s在多层建筑里门槛有多高? 再回答你楼内的消防负荷 看看8.3.1 第2、4款 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑 设置消火栓系统门槛的有多低?那么就应该有消火栓泵吧?还有8.5.1设置喷淋的要求 那也得有喷淋泵吧?</FONT></P><BR></DIV>
<P>1、有消火栓和喷淋也不一定就需要配泵的,这个和市政管网的水压力有关。</P>
<P>当水压不足的时候,怎么配泵,建规的相应水专业的条文中是有要求的,我没有去仔细研究相关的条文,不过我不会怀疑同一规范的协调性。</P>
<P>2、在你列举的建筑物中,有对应的独立规范另行要求,其中就包含了这些建筑物的负荷等级,所以我说,建规这条不能包含所有的负荷等级,在建规这条的第一、二款中未包含的内容,在相应的规范中会有要求。</P>
<P>3、大鼻山的那句话,中肯就在于他把理论和他自己的实践经验结合在一起来说了。他说他没有见过,确实,我也没有遇到过这样的实例,所以一直没有机会对这条规范的通用性提出确凿的怀疑。</P>
<P>4、要是无限创意遇到过了,提出来大家参详一下何妨?</P> |
|